Replies: 3 comments 2 replies
-
Leistungsdiagramm Außeneinheit Vitocaldens.pdf Die minimale und maximale Leistung ist von der Außentemperatur abhängig. Kannst du dem Leistungsdiagramm dann entsprechend entnehmen. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo lellem, das macht bei mir aber nicht wirklich Sinn, denn die minimale Leistung ist immer 55% Nload bzw 45 Hz. Was einer Heizleistung von ca 4kW entspricht. Deswegen kommt es mir so vor als ob noch irgendwo in der Regelung eine Grenze implementiert ist. Die Anlage würde gerne weiter runter regeln, jedoch läuft sie gegen einen Limiter. Laut Datenblatt müsste sie eigentlich bis auf 1,7kW Heizleistung runter regeln |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
@floh2307 kannst du mal noch die VL Temperatur der WP mit ins Diagramm reinpacken? korrekt, sie sollte weiter runter regeln. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo Zusammen,
ich habe eine Vitocaldens 222-F A.26.
Meine Anlage taktet sehr häufig und die Wärmepumpe regelt sich nicht weiter als 55% NLoad herunter.
Kann mir jemand das Label sagen, wo die minimale Leistung der Wärmepumpe hinterlegt ist?
Viele Grüße
Florian
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions