EVCC, regelt in die falsche Richtung, finde Fehler nicht. SMA X-20, Sh.Pro 3EM, PulsarPlus, BMW iX #16651
Unanswered
wpb52
asked this question in
Erste Hilfe
Replies: 2 comments 2 replies
-
im Loadpoint löschen |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
0 replies
-
Habe ich gemacht, aber warum versucht evcc 16A, obwohl kein ausreichender Überschuss existiert (hat). |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
2 replies
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
-
evcc scheint zu regeln, aber trotz Überschuss wird die Stromstärke/Leistung reduziert und der Überschuss steigt.
Mein Verdacht betrifft dem Sh 3EM, hier die Messrichtung und meine Angaben in Site und Loadpoints.
Ich hoffe auf eure Unterstützung.
network:
schema: http
host: evcc.local
port: 7070
tariffs:
currency: EUR
grid:
type: fixed
price: 0.35
feedin:
type: fixed
price: 0.10
log: debug
interval: 2m # control cycle interval
sponsortoken: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJldmNjLmlvIiwic3ViIjoidHJpYWwiLCJleHAiOjE3MjkyNzQ0MDAsImlhdCI6MTcyODQ5NjgwMCwic3BlIjp0cnVlLCJzcmMiOiJtYSJ9.gnfLjIPCnFt3TmCUhoXCmA3nHK5RkQcOrLIejCQfc4w
chargers:
type: template
template: ocpp
remotestart: true
metervalues: Energy.Active.Import.Register,Power.Active.Import,SoC,Current.Offered,Power.Offered,Current.Import,Voltage
Meters
meters:
- name: grid
type: movingaverage
decay: 0,5 # moving average
name: Sh-3em
type: template
template: shelly-pro-3em
usage: grid
host: 192.168.188.73 # IP-Adresse oder Hostname
user: # Benutzerkonto (bspw. E-Mail Adresse, User Id, etc.) (optional)
password: # Passwort
name: my_pv
type: template
template: sma-inverter-modbus
usage: pv # Modbus TCP
modbus: tcpip
id: 3
host: 192.168.188.31 # Hostname
port: 502 # Port
vehicles:
type: template
icon: car
template: bmw
title: BMWiX3 # Wird in der Benutzeroberfläche angezeigt (optional)
user: [email protected]
Benutzerkonto (bspw. E-Mail Adresse, User Id, etc.)
password: yyyy # Passwort des Benutzerkontos (bei führenden Nullen bitte in einfache Hochkommata setzen)vin: # Erforderlich, wenn mehrere Fahrzeuge des Herstellers vorhanden sind (optional)
capacity: 76 # Akkukapazität in kWh (optional)
site:
title: Home # display name for UI
meters:
grid: Sh-3em # grid meter
pv: my_pv # list of pv inverters/ meters
loadpoints:
charger: WallBox
vehicle: BMWiX3 #meter: Sh-3em # external charge meter (if charger has no meter included). NOT grid or pv meter.
meter: Sh-3em
enable:
delay: 1m
threshold: -1000 # es wird eingeschaltet, wenn 1 Minute lang 1000 W Einspeisung vorhanden sind
disable:
delay: 5m
threshold: 1000 # es wird ausgeschaltet, wenn 30 Minuten lang mehr als 1200 W Netzstrom bezogen wurde
#- name: sma_pv
type: template
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions