Sungrow SH15T ab 0.130.8 startet nicht mehr (Modbus Proxy installiert) #16530
Replies: 4 comments 3 replies
-
dazu gab es in 0.130.9 ein Fix. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Habe nur Recht wenig Wissen von modbus, aber Ist |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo Volker, danke für Deine Antwort. Ich muss mich mal einlesen, wie ich einen Issue aufmache. Grüße |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem.
130.7 läuft tadellos. Hier meine evcc.yaml
Ich habe noch einen RS485-2-TCP am Logport des SH15T (der steckt hinter der 192.168.0.134)
Habe noch einen zweiten Sungrow einen SG.
modbusproxy:
uri: 192.168.0.134:502
meters:
name: grid
type: template
template: sungrow-hybrid
usage: grid
modbus: rs485tcpip
id: 1
host: 192.168.0.134 # Hostname
port: 502 # Port
timeout: 20s # optional ##
name: pv1
type: template
template: sungrow-hybrid
usage: pv
modbus: rs485tcpip
id: 1
host: 192.168.0.134 # Hostname
port: 502 # Port
timeout: 20s # optional
name: pv2
type: template
template: sungrow-inverter
usage: pv
Modbus TCP
modbus: tcpip
id: 1
host: 192.168.0.73 # Hostname
port: 502 # Port #
name: my_battery
type: template
template: sungrow-hybrid
usage: battery
Modbus TCP
modbus: rs485tcpip
id: 1
host: 192.168.0.134 # Hostname
port: 502 # Port
timeout: 20s # optional
Wenn ich auf 0.130.8 gehe, startet evcc nicht mehr mit diesem Fehler:
Fehler beim Starten. Überprüfe deine Konfiguration und starte neu.
cannot create meter 'grid': cannot create meter type 'template': cannot create meter type 'custom': power: connection already registered with different protocol: 192.168.0.134:502
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions