Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit im Meters Bereich per Modbus die Verfügbare (Lade)Spannung anzeigen zu lassen? Ich habe in meiner E3DC Wallbox (baugleich mit Wallbe) einen Energy Meter verbaut, es handelt sich um einen NZR Ecoconnect S85 In meiner evcc.yaml habe ich folgendes im Meters Bereich:
Ein "evcc meter" zeigt mir auch
an, natürlich sollte es aber Volt und nicht Watt sein. Kann man das irgendwie bewerkstelligen? Mein Ziel dabei ist folgender: Per MQTT sende ich alle Daten in meine Heimautomatisierung, dort möchte ich den Hausverbrauch bereinigt vom Verbrauch der Wallbox anzeigen lassen. Per MQTT bekomme ich jedoch nur die Ladestromstärke angezeigt. Diese könnte ich zwar mit 230V multiplizieren, das ist mir aber zu ungenau (ich habe Schwankungen von 219-230 V, bei 20 A/3 Phasen macht das gut und gerne 600 Watt aus) Ich könnte dies zwar über die Hausautomatisierung direkt abfragen, aber dann habe ich an zwei Stellen eine Modbuskommunikation und das könnte in ein Timeout führen. Vielen Dank. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Replies: 3 comments 10 replies
-
Hallo, Das ist momentan nicht möglich und auch nicht vorgesehen. Ich verstehe auch noch nicht warum das notwendig sein sollte. Da im Messgerät die Leistung ausgelesen wird und und angezeigt und zur Berechnung verwendet wird, ist es dafür ja egal wie hoch die Spannung ist. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo, für die Nachwelt, ich habe das Problem wie folgt lösen können. Ich habe unter Meters den Zähler der Wallbox hinterlegt
und anschließend diese unter loadpoints hinzugefügt.
Keine Ahnung ob es eleganter geht, aber genau so, läuft es bei mir. Problem gelöst. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich denke solange wie wir daran geschraubt und interpretiert haben auf jeden Fall. Ggf. auch bei Phoenix. @premultiply ich bin immer noch unsicher, ob wir über Modbus in den Registern die Rohwerte, oder die gem. Wallbe Einstellungen interpretierten Werte sehen. Falls Ersteres müssten wir die Transformation darauf noch anwenden- aktuell haben wir ja nur eine Standardtransformation implementiert. @lorbetzki kannst Du mal bitte as ModBus Log vom Auslesen der Leistung teilen- entweder aus evcc (log: trace) oder per mbmd? Ich würde gerne verstehen, was da physikalisch über den Draht geht. Details sollten wir dann in #1245 diskutieren |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Hallo,
für die Nachwelt, ich habe das Problem wie folgt lösen können.
Ich habe unter Meters den Zähler der Wallbox hinterlegt
und anschließend diese unter loadpoints hinzugefügt.
Keine Ahnung ob es eleganter geht, aber genau so, läuft es bei mir.
Problem gelöst.