Replies: 2 comments
-
Hallo, ich habe das gleiche Problem gehabt. Dank dieser tollen Lösung hier konnte ich die LG Therma V R32 per Modbus an Homeassistant koppeln. Beim anfahren des Kompressors erhöhe ich nun die Sollvorlauftempertur so weit, dass ich beim typischen 15 Min. anfahren nicht über die Hysterese komme. Danach gehe ich alle 2 Minuten mit dem Sollwert 1 Grad runter bis ich auf dem Zielwert bin (z.B. 30 Grad). Klappt 1A und vielen Dank nochmal an alle hier! |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Anbei auch nochmal die Einstellungen des Waveshare RS232/485 Gateways, angebunden problemlos per WiFi: |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich hab mich die letzten zwei Tage etwas beschäftigt wie man eine Wärmepumpe optimal einstellen sollte. Dabei spielt das Thema Taktung ne große Rolle, und wäre das erste Setting das ich anpassen möchte.
hier ein Video das es gut beschreibt. https://youtu.be/uXW7nseeBEk?si=XyIxZOu9HA8OqPs5
habt ihr bei euch mal beobachtet wie eure WP Taktet?
Bei mir läuft sie aktuell 18-22 Minuten und macht dann 14-15 Min Pause.
Ich würde gerne daher wie in dem Video erwähnt die Einstellung für Gradminuten ausprobieren, weis jemand wo und wie man die machen kann? Über Modbus? Wenn ja könnte man diese dann auch entsprechend der Außentemperatur über eine automatisation anpassen, um so effizient wie möglich zu sein.
ähnlich wie wohl LG das über seinen AI Modus macht nur bisschen besser.
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions